Hallo zusammen.
Hab eine Heizung Vitodens 222 WS2 7173428306940105 vermutlich von 2003
Heizung zeigt Fehler 06 Luftdruckschwelle Zündniveau wird nicht erreicht.
Ich denke der Druckdifferenzschalter kann eine Schwelle erst erkennen, wenn der Gebläsemotor läuft.
Am Gebläsemotor liegt aber keine Spannung an.
Oder welche Spannung muss der Druckdifferenzschalter bringen, das der Motor anläuft ?
Vielleicht kann mir jemand die Fragen beantworten.
Karl-Heinz Schmidt
Hi Karl-Heinz,
hier deine ET- App. Im SM auf S.47 findest du den Relaistest. Damit kannst du den Brenner
"Zwangsstarten". Zuerst muss das Gebläse anlaufen. Dann erkennt der DiffDruckSens den Unterdruck.
Am Gebläse müssen 24VAC anliegen an Stecker 100. Gesteuert wird es über PWM. Einen Schaltplan
(Überblick) findest du hier unter "Anschluss und Verdrahtungsschemen".
Das ist eine sehr ähnliche Anlage aber nicht 100% identisch.
Wenn die 24VAC fehlen, solltest du die Sich. F1 auf der LGM29, oder den Trafo selbst prüfen (lassen).
Hier noch eine bessere Anleitung.
Gruß
Fiedel