Vitodens 222w Brennraum ständig verschmutzt

Wir haben seit ca. 7 Jahren eine Vitodens 222w die schon ein Jahr nach Einbau ständig auf Störung ging. 

 

Fehler E7 und Fehler EE

 

Warmwasser funktioniert einwandfrei 

 

Der Brennraum ist permanent verschmutzt und muss nun schon alle 4 Wochen gereinigt werden, anfangs reichte alle 2-3 Monate. 

 

Ionisation und Zündelektrode werden regelmäßig getaucht, müssen auch zwischendurch mal gereinigt werden. 

 

Mittlerweile ist es wirklich schlimm, da ständig Störung durch den verschmutzen Brennraum. Unser Heizungsmonteur kann sich das nicht erklären. 

 

Woran kann’s liegen?

10 ANTWORTEN 10

Hi Jana,

 

welches Gas nutzt ihr und wie ist das Abgassystem beschaffen (2 Kunststoffrohre ineinander oder

1 Kunststoffrohr in gemauertem Schornstein)? Gibt es in der Nähe Industrie mit entspr. Emissionen?

Gibt es Fotos vom verschm. Brennraum?

 

Gruß

Fiedel

Wir nutzen Erdgas, es ist ein Edelstahlrohr im Schornstein. 

 

Abgasrohr ist Kunststoff. 

 

Keine Industrie, zwar Berlin, aber eher ländliche Einfamilienhaus Siedlung. 

 

Gerade wurde das wieder gereinigt, hab leider kein Foto gemacht. 

 

Es sind schwarze Ablagerungen überall rundherum wie schwarze Krümel 

Berlin, aber eher ländliche Einfamilienhaus Siedlung. Einflugschneise???😎

 

Was sagen die Nachbarn - ähnliche Probleme? Vordergründig klingt das nach Gasqualität

oder zu fettem Gemisch. War die Abgasmessung auffällig (CO2 Wert eher an oberer Grenze)?

 

 

War mal in der Einflugschneise, jetzt ist Tegel zu 😅

 

Nachbarn haben wir tatsächlich schon mal gefragt, da ist alles in Ordnung. 

 

Das mit der Messung muss ich mal erfragen. 

 

Kann man denn da überhaupt was machen? Wenn die Gasqualität oder das Gemisch die Ursache wären? 

 

Merkwürdig ist das bei Warmwasser alles in Ordnung ist. Läuft sie im Sommerbetrieb ist alles super, nie eine Störung. 

Im Winter permanent 

Ja, Tegel war schön. Bin auch mehrmals von dort geflogen...  😊

 

Merkwürdig ist das bei Warmwasser alles in Ordnung ist.

 

Das bekräftigt die Vermutungen: Bei WW ist die Flamme kräftiger und die Verbrennung daher vollständiger.

Am Gas kannst du ja nichts machen, aber die CO2- Einstellung kann dein Heizi so niedrig wie mögl. stellen.

Wenn er dabei übertreibt gibt es ggf. Zündprobleme oder Brummgeräusche vom Brenner. Dann muss

wieder etwas zurückgedreht werden.

Ja es gibt tatsächlich Brumm Geräusche beim Brenner. 

 

Danke 🙏🏻 , ich werde das mal so weitergeben. 

 

Vielen Dank für deine Antworten 

 

LG 

 

Jana

Was es auch noch sein könnte: Angesaugter Pollen aus der Natur.

Unser Monteur war jetzt da, man kann an der Vitodens nichts mit dem CO2 Wert einstellen, kalibriert sich selber. 

 

Nach zwei Wochen war der Brennraum wieder stark verschmutzt und ständig Störungen E7

 

Problem scheint die Ionisation zu sein, Eletrode ist neu, Kabel auch. 

 

Anscheinend verbrennt sie unsauber? 

 

Eventuell falsche Gasblende ? Weiterhin käme in Frage: verstopfter Kondensatablauf, Undichtes Abgasrohr(Abgasrezirkulation).

Kondensatablauf ist sauber, Abgasrohr ist dicht, wurde gerade gemessen. 

 

Gasblende weiß ich nicht, die war ja von Anfang an drin. 