Hallo zusammen,

ich habe einen Vitodens 300W  Seriennummer 7199538805404102 im Keller.

Unser Schornsteinfeger bemängelte bei der Messung einen zu hohen CO Gehalt. Die Anlage seie verschmutzt und müsse gereinigt werden. Also den Heizungsbauer mit einer Wartung und Reinigung beauftragt. Anlage war sauber, aber die Werte sind eher höher als vorher, jetzt:

Bei Abgas 84,5°C;

CO2 8,7%;

CO 503ppm;

O2 5,5%;

Kesseltemperatur 56°.

Bei 47,2°C Abgastemperatur;

CO2 7,9%;

CO 42ppm;

O2 6,8%;

Kesseltemperatur 47°C.

 

Vor der Reinigung bei Abgastemperatur 88,7°C

CO2 8,6%;

CO 51ppm;

O2 5,8:

Kesseltemperatur 66°C.

Mein Heizungsfachmann weiß nicht weiter.

Vor einigen Jahren sind mal das Gasventil wegen einer Fehlfunktion im versorgerseitgen Gasdruckregler und das Gebläse wg Geräuschen getauscht worden.

Ist es möglich das eine falsche Gasdüse oder Einstellung verwendet wurde?

Der Gasversorger, die Rhein-Sieg Netz, hat mir folgende Werte übermittelt:

Allg für ihr Abnahmestelle:

01.12.2023               10,316

01.11.2023               10,278

01.10.2023               10,241

01.09.2023               10,179

01.08.2023               10,223

01.07.2023               10,232

01.06.2023               10,239

01.05.2023               10,275

01.04.2023               10,284

01.03.2023               10,304

01.02.2023               10,347

01.01.2023               10,345

Hat jemand eine Lösung die ich meinen Heizungsfachmann mitteilen kann?

Vielen Dank schonmal

1 ANTWORT 1

Wurde mal der O2-Gehalt (Sauerstoff) im Abgas-Ringspalt gemessen. Wenn die Abgasdichtungen kaputt sind gelangt ein Teil des Abgasstroms in den Ringspalt und führt dort zu einer Absenkung des Sauerstoffanteils der angesaugten Luft.

Je nach Abgastemperatur zerbröseln die Dichtungen nach 5 bis 15 Jahren. Andererseits, - das ist eigentlich allen Heizungsbauern und Schornsteinfegermeistern bekannt.