abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitodens 300 Vitotronic 200 Typ: HO1C; Fehler BD Fernbedienung HK2

Hallo Patrick

 

Der Master-Reset brachte keinen Erfolg.

Der Funkteilnehmer ist immer noch eingetragen und kann nicht enfternt werden..

 

Bei meiner Kesselregelung: vitodens 300 Vitotronic 200  Typ:HO1C  gibt es keine seperate Funkbasis.

Damit kann ich auch keine Taste drücken.

 

Die Funkschnittstelle u. die Kommunikationsschnittstelle LON sind in der

Kesselregelung: 7508215301692106

integriert.

 

Vielen Dank für Deine Bemühungen.

 

schnuli55

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Schnulli55,

 

wurde der Master-Rest auch richtig durchgeführt, bzw. hat sich die Regelung danach automatisch abgeschaltet und ist dann wieder neu mit dem Ladebalken hochgefahren?

Falls nein, musst du prüfen, ob die Codieradresse A0:3 in der Gruppe "Heizkreis 2" eingestellt ist.

Diese kannst du testweise auch mal auf A0:0 stellen und anschließend nochmal probieren, die Funkteilnehmer zu entfernen.

Führe das Ganze am besten durch indem du die Vitotrol neben der Heizungsanlage platzierst, damit wir auch sichergehen können, dass eine Funkverbindung bestehen kann.

 

Viele Grüße °pa

 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Hallo Schnulli55,

 

wurde der Master-Rest auch richtig durchgeführt, bzw. hat sich die Regelung danach automatisch abgeschaltet und ist dann wieder neu mit dem Ladebalken hochgefahren?

Falls nein, musst du prüfen, ob die Codieradresse A0:3 in der Gruppe "Heizkreis 2" eingestellt ist.

Diese kannst du testweise auch mal auf A0:0 stellen und anschließend nochmal probieren, die Funkteilnehmer zu entfernen.

Führe das Ganze am besten durch indem du die Vitotrol neben der Heizungsanlage platzierst, damit wir auch sichergehen können, dass eine Funkverbindung bestehen kann.

 

Viele Grüße °pa

 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Top-Lösungsautoren