Hallo liebe Community,

Ich möchte die Vitodens 300 W (B3HA-19) über eine App (bevorzugt iPhone) steuern.

Ich verstehe, dass ich dazu die Vitocom 100 benötige.

Ist das Kommunikationsmodul bzw. Schnittstelle (LON), bereits in der Vitodens 300 W (B3HA-19) enthalten?

Unter der Steuerungseinheit (Vitrotonic 200 ) habe ich einen RJ45 Stecker gesichtet. Könnte es sich dabei um das erforderliche Kommunikationsmodul handeln?

Kann ich über die Vitrotronic 200 (HO1C)  prüfen, ob meine Vitodens bereits über solch ein Kommunikationsmodul verfügt?

Ist bei der Bestellung der Vitocom 100 das Kommunikationsmodul immer enthalten ?

Wenn nicht, würden Sie mir bitte die Artikel Nummer nennen, damit ich das Kommunikationsmodul bestellen kann?

 

Beste Grüße,

Hephaistos

 

5 ANTWORTEN 5

Hallo, du brauchst nichts weiter prüfen, dein B3HA hat bereits serienmäßig ein Kommunikationsmodul integriert. An dem Stecker schließt du die vitocom 100lan1 an.

Grüße

Lieben Dank, an alle die so schnell geantwortet haben.
Beste Grüße,
Hephaistos

Hallo Hephaistos,
bitte beachten, dass du für den B3HA die Vitotrol App benötigst.
Die Vitotrol Plus App kannst du an diesem Gerät nicht verwenden.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Hallo Patrick,

Super, danke für die Info.

LG
Hephaistos,