Vitodens 300 inbetriebnahme

Hallo, ich besitze einen Viessmann Vitodens 300 WB 3B. Die ganzen Jahre habe ich auch über einen Standspeicher die WW Versorgung betrieben. Im Sommer habe ich mir einen Durchlauferhitzer für die WW Versorgung eingebaut. Wie kann ich den Kessel nur für den Heizbetrieb fahren, da in der Einstellung nur "WW + Heizung" oder "nur WW einzustellen ist."

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo,

 

Gerät ausschalten. Speichersensor abklemmen.

Einschalten und die Kodierung umstellen.

 

qwert089_0-1696504935668.png

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Hallo,

 

Gerät ausschalten. Speichersensor abklemmen.

Einschalten und die Kodierung umstellen.

 

qwert089_0-1696504935668.png

 

Hallo qwert089,

besten Dank für den schnellen Tip, werde ich sofort machen.