Vitodens 300eb 35KW: Wiederholt Lüfterelektronik defekt bei Wärmeanforderung durch Holzheizkessel Fröling FHG 3000 40KW

Hallo Community,

folgende Situation:

Meine Vitodens 300eb 35 KW, Bj. 2004 ist mit einem Fröling FHG 3000 Holzheizkessel, Bj. 2009 gekoppelt.

Die Heizung wird  durch den FHG gesteuert. Wird Wärme benötigt und der Holzkessel ist nicht befeuert, fordert die FHG-Steuerung (eine S3100) diese beim Vitodens an.

Leider mussten wir das Radialgebläse des Vitodens schon zum fünften Mal tauschen lassen (jedes Mal um die 700.-), weil das Gebläse nicht mehr funktionierte. Ein mechanischer Schaden kann ausgeschlossen werden, Lager und Motor der Altgeräte waren einwandfrei.

Die Defekte traten auch auf, wenn die Wärmeanforderung an der S3100 händisch abgeschaltet wurde.

Kann es sein, dass in einem bestimmten Betriebszustand des Vitodens eine Abschaltung der Wärmeanforderung den zerstörierischen Effekt haben kann?

Die Verbindung zwischen den beiden Heizquellen erfolgt über die externe Vitodens-Erweiterung H1, Klemme 143, Pin 1 und 2 (Ext. Anforderung). Pin 3 (Ext. Sperren) ist nicht belegt.

 

Unserem Heizungstechniker fällt dazu nur der Gebläseaustausch ein.

Hat jemand von Euch ähnliche Erfahrungen?

 

2 ANTWORTEN 2

Hallo Roland61,

dass derart oft ein Gebläse getauscht werden muss ist tatsächlich sehr ungewöhnlich. Ich denke auch nicht, dass das anfordern und sperren des Vitodens darauf einen Einfluss hat. Nach einem kostenpflichtigen Austausch hast du immer 2 Jahre Gewährleistung auf das Gebläse. Hatte sich dein Fachbetrieb dazu mit unserer Niederlassung in Verbindung gesetzt?

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,

danke für die Antwort. Hoffe dass der Tausch im Rahmen der Garantie klappt.

 

Grüße

Roland61