Vitodens 333-F Anbindung an GebäudeLeitSystem OHNE Cloud

Moin.

Ist es möglich, wenn ja, über welche Schnittstellen, eine Vitodens 333-F an ein GebäudeLeitSystem anzubinden?

Gibt es eine Fern-Ein/Aus-Schnittstelle für Heizung und/oder Warmwasserbereitung getrennt?

 

Ist die Steuerung der Vorlauftemperatur über ein GebäudeLeitSystem?
Wenn ja, wie?

Gruß

HaPe

2 ANTWORTEN 2

Also geht am Besten mit dem Modul " Vitogate 200, Typ KNX "

 

Hier können fast alle Temperaturen abgefragt werden und Soll Temperaturen eingestellt werden.

Danke für den Hinweis, dlfe.
KNX ist allerdings eine recht teure Lösung.
Inzwischen habe ich den LON-Bus auf der Steuerung gefunden. Den kann ich nicht ohne das überteuerte Vitogate 200, Typ KNX nutzen?