abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitodens 333-F, Wasserdruck steigt an, obwohl Heizbetrieb ausgeschaltet ist

Habe eine Vitodens 333-F. Bei ausgeschalteter Heizung steigt der Wasserdruck beim Aufheizen des Warmwasserbehälters an und zwar bis über den grünen Bereich hinaus. Nach Ablassen von Wasser aus dem Heizkreislauf sinkt der Druck wieder ab, jedoch steigt er wieder an, sobald der Warmwasserbehälter wieder aufheizt. Die Heizung ist die gesamte Zeit über ausgeschaltet. Hier muss es eine Leckage geben vom Warmwasserkreislauf zum Heizkreislauf. Welches Bauteil kann hier defekt sein???

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Moin!

 

Wenn Wasser vom Brauchwasser in den Heizwasserkreis drückt, ist der Wärmetauscher undicht. Es gibt zwei unterschiedliche 333F, eine mit Plattenwärmetauscher und eine mit Wendeltauscher (bei mehr Kalk). Wenn dem aber so ist, sollte das eigentlich unabhängig vom Aufheizen des WW kontinuierlich erfolgen (es sei denn, der Defekt ist noch so klein, dass er nur bei 'thermischer Verformung' durchlässt).

 

Hast du mal das Ausdehnungsgefäß (MAG) vom Heizkreis und evtl auch das vom WW System geprüft?

 

Grüsse!

Phil

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Moin!

 

Wenn Wasser vom Brauchwasser in den Heizwasserkreis drückt, ist der Wärmetauscher undicht. Es gibt zwei unterschiedliche 333F, eine mit Plattenwärmetauscher und eine mit Wendeltauscher (bei mehr Kalk). Wenn dem aber so ist, sollte das eigentlich unabhängig vom Aufheizen des WW kontinuierlich erfolgen (es sei denn, der Defekt ist noch so klein, dass er nur bei 'thermischer Verformung' durchlässt).

 

Hast du mal das Ausdehnungsgefäß (MAG) vom Heizkreis und evtl auch das vom WW System geprüft?

 

Grüsse!

Phil

Hallo Phil,

Danke für die fachliche Info.
Der Wärmetauscher soll in kürze ausgewechselt werden. Ich hoffe, dass dann damit das Problem erledigt ist. Das MAG wurde geprüft und soll in Ordnung sein.

15.06.2023  21:00

Top-Lösungsautoren