Hallo. 

Ich betreue eine :

Vitogas 100

Steuerung :

Vitotronic 200 Typ Kw 5

Baujahr 2005.

In unregelmäßigen Abständen, meißtens morgens nach der Nachtabsenkung startet der Brenner nicht.

In der Steuerung wird das Flammensymbol angezeigt.

Die Anlage geht aber nicht auf Störung.

Nach dem reset startet die Anlage und läuft ohne Probleme bis zum nächsten Mal durch.

Da keine Fehlermeldung kommt, bin ich bei dem Problem etwas überfragt.

Vielleicht hat einer so etwas schon gehabt.

Vielen Dank im voraus 

7 ANTWORTEN 7

Hallo Stefan01,

 

kommt die Anforderung von der Regelung denn am Brenner an?

 

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team 

Das konnte ich leider noch nicht testen, da der Eigentümer die morgens immer einen reset macht.

Beim nächsten Mal wenn ich in der Nähe bin, kontrolliere ich das. Danke 

Ja, bitte einmal testen.

Gut möglich, dass der Feuerungsautomat die Anforderung nicht verarbeitet. 

Hallo. 

Ich habe eine signal Lampe an der Klemme 41 Ansteuerung zum Gasfeuerungsautomaten. Damit der Eigentümer beim nächsten stillstand sieht ob die Anforderung da ist. Damit lief die Heizung 1 Woche fehlerfrei. Gestern alles wieder abgeklemmt. Heute morgen steht sie wieder. Nach aus-und wieder einschalten am Hauptschalter läuft sie ganz normal. Ich versuche es jetzt mal mit dem Austausch des Gasfeuerungsautomaten. Gruß Stefan 

Alles klar.

Hallo.

Ich habe den Gasfeuerungsautomat gewechselt. Seit 10 Tagen läuft sie jetzt störungsfrei. Ich glaube das wars. Vielen Dank für die Hilfe. 

Sehr gut. 🙂 