Vitotrol 200 E Installation

Ich habe Vitodens 333F Typ B3TG ( Baujahr 2022 ) und zwei Heizkreise ( Radiatoren und Fußboden-Heizung).

Für die Regelung der Heizung habe ich zusätzlich ein Vitotrol 200 E erworben 

Versuche das Gerät durch einen Fachmann am Freitag vergangener Woche zu installiern schlugen leider fehl.

Die Gastherme Vitodens 333 F Typ B3TG wird von Vitotrol nicht erkannt.
Woran kann das liegen ?
Für Hilfe vielen Dank im voraus
Alfred
1 ANTWORT 1

Hallo Alfred,

ich setze mal voraus dass die Vitotrol richtig angeschlossen ,(verdrahtet) ist. Wenn Ja, muss sie über die Inbetriebnahme an der B3TG angemeldet werden.

Das macht die Vitotrol nicht selbständig.

Dann wird sie auch erkannt.

Habe die gleiche Anlage.

Grüße

Karsten