Vitotrol 200 Raumtemperatur Sprung 1Grad

Hallo Forum,

der Sprung bei der Raumtemperatur an der Vitotrol 200 beträgt 1 Grad.

Für meine persönlichen Bedürfnisse wäre 0,5 Grad besser. Gibts da was?

 

Der Grund ist, altes Haus, und an den Führungsraum Wohnzimmer ist noch das Bad angeschlossen.

Jetzt passiert es, dass früh morgens die Temperatur im Wohnraum noch nicht so weit gefallen ist ( fällt so 0,8 Grad), dass die Pumpe einschaltet. Das Bad würde aber Wärme brauchen.

 

Vielleicht gibt es ja bei der Vitodens 200 auch eine Möglichkeit zu sagen, von 5:00 - 7:00 Zwangseinschaltung der Pumpe für HK2, das würde mir auch helfen.

 

 

 

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Widenhoefer,

eine Änderung der Temperatur um 0,5 °C ist nicht möglich.

Ist deine Heizkennlinie richtig eingestellt? Mit der richtigen Einstellung der Kennlinie und der Heizkörpertehrmostate kannst du auch die unterschiedlichen Temperaturen in den Räumen besser beeinflussen.

Läuft die Vitotrol mit Raumeinfluss? Überprüfe bitte ob die Codieradresse b0:0 eingetsellt ist und stelle zuerst die Heizkennlinie richtig ein. Zum Einstellen alle Thermostatventile in den beheizten Räumen ganz öffnen oder mind. ein paar Grad mehr als gewünscht (damit du es merkst, wenn es zu warm wird). Soll-Raumtemperatur auf die tatsächlich gewünschte Temperatur stellen, und an kalten Tagen möglichst ohne Sonne und Wind die Neigung so weit absenken, dass es gerade nicht mehr warm genug wird, dann wieder ein Zehntel höher, sodass in allen Räumen Wunschtemperatur erreicht wird. Nach jeder Änderung ca. 1 Tag abwarten, denn das Haus samt Heizverhalten reagiert träge auf Temperaturänderungen. Wenn die Heizkurve passt, in allen Räumen ausser dem Referenzraum die Thermostatventile wieder auf Wunschtemperatur stellen.

Jetzt kann der Raumeinfluss wieder über die Codieradresse b0 aktiviert werden. Wenn die Korrektur noch zu gering ist, kannst du den Raumeinfluss über die Codieradresse b2 höher stellen.

Beste Grüße °pa

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4
Vielleicht könntest die Heizung auch überlisten ? Du stellst im Führungsraum die Temperatur beispielsweise auf 23 °C, drehst aber den Thermostatkopf am Heizkörper auf 20°C.

Hallo Widenhoefer,

eine Änderung der Temperatur um 0,5 °C ist nicht möglich.

Ist deine Heizkennlinie richtig eingestellt? Mit der richtigen Einstellung der Kennlinie und der Heizkörpertehrmostate kannst du auch die unterschiedlichen Temperaturen in den Räumen besser beeinflussen.

Läuft die Vitotrol mit Raumeinfluss? Überprüfe bitte ob die Codieradresse b0:0 eingetsellt ist und stelle zuerst die Heizkennlinie richtig ein. Zum Einstellen alle Thermostatventile in den beheizten Räumen ganz öffnen oder mind. ein paar Grad mehr als gewünscht (damit du es merkst, wenn es zu warm wird). Soll-Raumtemperatur auf die tatsächlich gewünschte Temperatur stellen, und an kalten Tagen möglichst ohne Sonne und Wind die Neigung so weit absenken, dass es gerade nicht mehr warm genug wird, dann wieder ein Zehntel höher, sodass in allen Räumen Wunschtemperatur erreicht wird. Nach jeder Änderung ca. 1 Tag abwarten, denn das Haus samt Heizverhalten reagiert träge auf Temperaturänderungen. Wenn die Heizkurve passt, in allen Räumen ausser dem Referenzraum die Thermostatventile wieder auf Wunschtemperatur stellen.

Jetzt kann der Raumeinfluss wieder über die Codieradresse b0 aktiviert werden. Wenn die Korrektur noch zu gering ist, kannst du den Raumeinfluss über die Codieradresse b2 höher stellen.

Beste Grüße °pa

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Hallo Patrick,
Raumeinfluss ist eingestellt.
Raumeinfluss höher stellen hab ich noch nicht gemacht, steht Werksseitig glaube ich auf 8 ( von 64 ).
Was passiert bei 64?
Thermostatventile habe ich nirgends, ist Fussbodenheizung, läuft alles über einen Kreis
Wenn es sich um einen Heizkreis handelt, fährt die Anlage natürlich auch die gleiche Temperatur in beiden Raumen, die durch den Führungsraum ermittelt wird. Wird die Codieradresse auf 64 ( ist der maximale Wert) erhöht, nimmt die Raumtemperatur einen stärkeren Einfluss auf die Vorlauftemperatur.

Wenn du die Räume durch ein zusätzliches Ventil nicht regeln kannst, werden beide auch mit der gleichen Vorlauftemperatur betrieben.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team