Hallo, nach Start des Heizprogrammes (vitodens 300 gas) regelt der Brenner für ca. 45 Minuten bis zu 10 Grad über die Vorlauftemperatur der Heizkurve. Dann regelt die Anlage auf die richtigen Werte. Woran liegt das und wie kann man das beheben. Vielen Dank Gruß Stefan
1 ANTWORT 1

Hallo Stefan,

 

diese Funktion "Verkürzung der Aufheizzeit" startet beim Beginn der Normal Temperatur.

In der Default Einstellung dauert das 60 Min mit 20% Überhöhung der VLTemp.

Wenn du das ändern möchtest muss die Seriennummer des Gerätes 

hier https://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500

eingeben, dann erscheint das Service Handbuch mit einer Beschreibung wie man das ändert.

 

Wenn du nicht zu Recht kommst melde dich noch mal.