Hallo,

ich habe eine Vitodens 333-F B3TF und mache nur jeweils einmal morgens/abends Warmwasser. Gelegentlich benötigen wir außerhalb unserer üblichen Zeiten Warmwasser und nutzen dafür die Funktion der einmaligen Warmwasserbereitung. Lässt sich dies über einen externen Schaltkontakt realisieren? Ich möchte für Gäste gerne einen Taster im Bad installieren um auf Knopfdruck einmalig Warmwasser bereiten zu können. Das geht natürlich auch per App oder am Gerät selbst, ist aber für Gäste nicht nutzbar.

Wie wäre das realisierbar?

Danke und Grüße,

Manu

3 ANTWORTEN 3

Hallo Manu,

 

geht es dir darum den WW Speicher aufzuheizen, oder nur die Zirkulationspumpe zu starten um das WW in das Gäste Bad zu pumpen.

 

Die einmalige  WW Bereitung startet beides.

 

VG Michael

Mir geht es um beides, sowohl WW-Zirkulation als auch Aufladung. Grade wenn Gäste da sind ist der WW Verbrauch meist höher. Ich möchte im Bad auf nen Knopf drücken damit der Kessel aufgeheizt wird und die Zirkulation startet.

dann würde ich vom Heizungsbauer eine Vitotrol Fernbedienung einbauen lassen.

Über die Party Taste startet dann auch eine einmalige WW Bereitung.

@CustomerCareBen dann müsste doch auch die Zirkulation angehen.

kann man bei der HMU auch eine "Zeitliche Begrenzung für Komfortbetrieb" einstellen, für den Use Case von Manu würden ja 30 Min reichen.