Welchen Unterschied macht die Codierung 20.0 oder 20.1?In beiden Fällen funktioniert die Solaranlage

Hallo. Meine Vitodens 300W (BJ2017) läuft jetzt seid eingier Zeit. Allerdings bin ich mir bei den vom Heizungbauer gesetzten Einstellungen nicht sicher. Warum ist die Codierung 20 auf 0 obwohl ich eine Solaranlalge mit SM1 Modul besitze? Wie äußert sich der Unterschied zwischen den Einstellungen 20:0 und 20:1 im Anlagenverhalten?

 

1 ANTWORT 1

Hallo xxstruppixx,

die Adresse 20:1 ist die Zusatzfunktion für die Trinkwassererwärmung. Diese funktioniert allerdings nur dann, wenn am Ausgang 22 der SM1 auch eine Umschichtpumpe angeschlossen ist.

Bei aktiver Zusatzfunktion (Codierung 58 und Freigabe einer vierten Schaltzeit im Zeitprogramm Warmwasser) der Vitotronic wirkt die Vitotronic über den KM-Bus auf den Ausgang 22 des Solarregelungsmoduls (SM1) zur Ansteuerung einer Umschichtpumpe.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team