Wie weit runter moduliert der Vitocrossal 2,6-13 KW bei der Verwendung mit Flüssiggas ?

Guten Tag,

laut Datenblatt moduliert der Gas-Brennwert Heizkessel Vitocrossal  mit der kleinsten Nennwärmeleistung zwischen 2,6 - 13 KW. Gilt die minimale Leistung von 2,6 KW  auch, wenn der Kessel mit Flüssiggas anstatt Erdgas betrieben wird ? Wenn nein, wie weit runter wird bei Flüssiggas moduliert ?

Vielen Dabk und schönen Gruss

Hubert

2 ANTWORTEN 2

Meines Wissens nach macht es keinen Unterschied.

Hallo Hubert,

der Modulationsbereich ist beim Betrieb mit Flüssiggas genau wie im Betrieb mit Erdgas. Stellt man den Betrieb von Erdgas auf Flüssiggas um, wird eine kleinere Düse in den Gaskombiregler eingesetzt.

Beste Grüße °ja