Die Abgasmesswerte unserer Vitodens 200 WB2 sind derzeit sehr schlecht.

Das Abgas/Zuluftsystem haben wir überprüft und gereinigt. Es kann eigentlich nur am Heizgerät liegen.

Meine Frage :  Was können die Hauptursachen an der Votodens 200 WB2 sein für schlechte Abgaswerte ?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Definiere "schlechte Abgaswerte"

Wer sagt, daß die Werte schlecht sind?

 

CO Gehalt zu hoch?

Wurde mal eine min. 10 Minütige Ringspaltmessung durchgeführt?

 

Wann wurde das Gerät letzmalig gründlich von einer Fachfirma gewartet?

 

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3
Wie sehen die Abgaswerte denn aus?


Sind Volllast und Teillast geprüft worden?

Definiere "schlechte Abgaswerte"

Wer sagt, daß die Werte schlecht sind?

 

CO Gehalt zu hoch?

Wurde mal eine min. 10 Minütige Ringspaltmessung durchgeführt?

 

Wann wurde das Gerät letzmalig gründlich von einer Fachfirma gewartet?

 

 

Es wäre gut, wenn man ,,schlechte Abgaswerte,, präzisieren könnte . Ist es der Abgasverlust, können Wärmetauscher  und Gaszufuhr verantwortlich sein. Sind es hingegen die CO bzw. ppm-Werte, zieht das Gerät eventuell Falschluft oder es liegt ein anderweitiger Defekt vor. Abgassystem auseinandergerutscht ? Gasarmatur defekt ? Düsendruck verfälscht ? Brenner beschädigt ? Ist das Gerät gerade frisch gereinigt ?So, dass hier womöglich noch Rückstände von Reinigungsmitteln mit reinspielen ?

Werden Schadstoffe in der Nähe gelagert oder zieht die Therme andere Abgase mit rein ?