vitodens 300: Störung EE, nach Warmwasserbereitung Störung,

Wie hoch muss die Kesseltemperatur zur Warmwasserbereitung sein? Es dauert bis zum erreichen der Temperatur nach einer Wannenfüllung sehr lange und schaltet nicht in normalen Heizbetrieb um.

3 ANTWORTEN 3

Die Kesseltemperatur steigt min. auf 75 Grad an.
EE heißt doch Flammensignal nach Start nicht vorhanden.
Lass mal die Ionisationselektrode und den Gasdruck prüfen.

Vielen Dank, Ionisationselektrode wurde bei der letzten Wartung schon mal gewechselt, jetzt wird vom Techniker der Austausch der Steuerung vorgeschlagen. Ist das die Endlösung oder sollte lieber noch eimal diese Ionisationselektrode gewechselt werden?

Ja diesen Fall hatte ich auch schon das die Regelung hat gewechselt werden müssen.