Hallo, würde gerne einen Raumthermostat nachrüsten. Sollte ein Kabelbetriebener sein da das Kabel von der alten Heizung schon vorhanden ist. Es sind 4 Adern mit je 2.5 mm verfügbar.
du hast vermutlich den neuen Vitodens 333-F Typ B3TB mit Witterungsgeführter Regelung?
Dann kannst du die Fernbedienung Vitotrol 200A (für einen Heizkreis) oder 300A (für mehrer Heizkreise) nehmen. Ein Raumthermostat ist dies jedoch nicht. Du hast die Möglichkeit über die beiden Fernbedienungen eine Raumtemperaturaufschaltung einzustellen. Allerdings benötigst du dafür einen gemischten Heizkreis.
du hast vermutlich den neuen Vitodens 333-F Typ B3TB mit Witterungsgeführter Regelung?
Dann kannst du die Fernbedienung Vitotrol 200A (für einen Heizkreis) oder 300A (für mehrer Heizkreise) nehmen. Ein Raumthermostat ist dies jedoch nicht. Du hast die Möglichkeit über die beiden Fernbedienungen eine Raumtemperaturaufschaltung einzustellen. Allerdings benötigst du dafür einen gemischten Heizkreis.