Vitoligno 300p, Wartung für die Schnecke?

Hallo,

ich habe einen Vitoligno 300p mit einer Geobox und einer Schnecke.
Letztens habe ich gelegentlich (unregelmässig - und dann läuft es wieder wochenlang problemlos) einen Fehler FC Kein Brennstoff, obwohl mehrere Tonnen Pellets im Speicher sind.
Bei der letzten Befüllung wurde die Geobox gereinigt, allerdings ist die Schnecke selber nie gewartet worden. Immer nur der Brenner an sich, oder eben die Geobox.

 

Jetzt frage ich mich, ob wohl die Schnecke auch ein Wartung erhalten sollte? Ich habe allerdings auch keinerlei Anleitungen zur Wartung gefunden. Gibt dazu ein extra Dokument?

 

Anbei zwei Fotos der Installation.

 

 

Gruss

  Stefan

tmp-1693993410306_480x640.jpg
tmp-1693993410397_480x640.jpg
1 ANTWORT 1

Ich habe eine große Schnecke im Pelletraum verbaut. Ist nun schon seit mehr als 12 Jahren in Betrieb. Aber außer einer Sichtprüfung, ob irgendwelches Fremd Material (außer Pellets) darin liegen braucht es nicht. Eine Wartung ist m.W. nicht vorgesehen. Am ehesten geht der Schneckenmotor kaputt, die Schnecke als solches aber nicht.