abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Außentemperatur falsch

Vitotronic 200, Öl

Bei tieferen Temperaturen (unter ca. 14 Grad) zeigt  die Anzeige seid Montage deutliche Abweichungen auf, z.B. heute bei 6 Grad Außentemperatur 14 Grad. Die Differenz geht bei steigenden Temperaturen zurück, auch im Winter wurden nie Temperaturen unter 11 Grad angezeigt. Der Sensor NTC 10 k Ohm wurde getauscht, das Ergebnis der Messung blieb gleich. Falsche Kennlinie??

 

 

3 ANTWORTEN 3

>>Falsche Kennlinie??

 

Möglich.

Poste die Seriennummer der Vitotronic 200

Vitotronic 200 Typ Ko2B, SNr. 7441802808667117. siehe Foto

IMG_1966.jpg

Hallo,

 

das ist der richtige Sensor

 

https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7441802

--> Service Anleitung Seite 72

 

Besorg dir ein Multi Meter.

Schalte die Regelung aus.

Klemmer das Kabel des AT Sensor an der Regelung ab und messe den Widerstand und vergleiche mit der Tabelle.

Vielleicht ist am Verbindungskabel, einer Klemme  ein Defekt.

 

VG 

 

Top-Lösungsautoren