abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Meldungshistorie Vitoconnect 333-G BWT

In meiner Meldungshistorie steht seit einem Monat jeden Tag die selbe Mitteilung……Betriebsdauer Zusatzheizung der Wärmepumpe……immer um 1.00 Morgens eingetragen.

Was kann das wohl bedeuten?

 

Liebe Grüße Sylke 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Die Anlage sollte du in jedem Fall durch deinen Heizungsfachbetrieb prüfen lassen.

Es ist der Durchlauferhitzer an, der Verdichter aus und das bei den noch relativ milden Außentemperaturen. Das sollte so nicht sein, daher empfehle ich dir hier das System zeitnah überprüfen zu lassen. 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Hallo Sylke21,

 

ein Screenshot der Meldung wäre hilfreich.

Zudem gib bitte noch die Herstellnummer deiner Vitoconnect mit an.

 

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team

Hallo Benjamin, die Herstellernummer ist 

7637415000983227.

Ich weiß nicht ob das auch eine Rolle spielt, aber in den ersten 6 Monaten hat die Anlage  in 41 Arbeitsstunden schon über 14400 verdichterstarts ausgelöst.

Liebe Grüße Sylke 

 

B2E2CF94-5C7B-4EC8-9105-63C59971250E.png
ED087ACE-42DE-429F-A70D-364E5DD6A127.png

Die Anlage sollte du in jedem Fall durch deinen Heizungsfachbetrieb prüfen lassen.

Es ist der Durchlauferhitzer an, der Verdichter aus und das bei den noch relativ milden Außentemperaturen. Das sollte so nicht sein, daher empfehle ich dir hier das System zeitnah überprüfen zu lassen. 

Top-Lösungsautoren