Hallo

Ich bin seit einem guten halben Jahr Beistzer einer Vitcal 200-S inkl. Vitoconnect und bekomme die Tage die GridBox geliefert. So wie ich verstanden habe kann die Vitocal über die Vitoconnect an die GridBox angeschlossen werden, läuft dies nur über den Zugang nach außen oder auch ohne Internet über den EEBus und TCP/IP?

 

Und mich würde interessieren wie ich eine PV-Anlage von Hersteller XY an die GridBox angeschlossen bekomme wenn die Modbus RTU, bzw. über eine ModBus Gateway auch ModBus TCP kann. Kann ich in der GridBox dann die ModBus Register einer XY-Anlage adressieren?

 

MfG

Björn

7 ANTWORTEN 7

Hallo Bjoern-84,

 

für die Einbindung der Vitocal 200-S, über die Vitoconnect, mit der Gridbox, wird eine Vitoconnect Opto 2 benötigt.

Wie du diese in die Gridbox einbinden kannst, erfährst du in der zugehörigen Bedienungsanleitung der Vitoconnect, unter folgendem Link.

 

https://www.viessmann.de/de/viessmann-apps/vitoconnect.html

 

Informationen zur Gridbox findest du unter folgendem Link.

 

https://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/photovoltaik/stromspeicher-systeme/gridbox.html

 

Die mit der Gridbox kompatiblen Komponenten, findest du unter folgendem Link.

 

https://connectivity.viessmann.com/de-de/gridbox.html

 

Andere als dort aufgeführte Komponenten können maximal über ein Energy-Meter eingebunden werden.

 

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team 

Ok, dann weiß ich da Bescheid. Dann muss ich einen anderen Weg gehen. Ist es möglich und wenn ja, welche Datenpunkte kann man der Modbus aus der Vitocal holen?

Könntest du die Frage bitte etwas konkretisieren? 

Meinst du jetzt über die Gridbox (nur EEbus) oder meinst du, wenn du ein Vitogate 300 BN/ MB anschließt?

 

https://connectivity.viessmann.com/de-de/mp_rt/vitogate/vitogate-300-bn-mb.html

 

Über das Vitogate können alle Bedienparameter sowie Soll- und Istwerte geschrieben/ ausgelesen werden (keine Daten vom Kältekreisregler).

Die GridBox fällt bei mir dann raus. Ich habe eine PV, einen Batteriespeicher, eine Wallbox und einige 3phasige Messgeräte die alle Modbus RTU sprechen, dann wäre Vitogate 300 das Produkt meiner Wahl. Ich würde nur gerne mal sehen welche Datenpunkte darüber zur Verfügung stehen.

Die Datenpunktliste kann dein Fachbetrieb über unsere zuständige Verkaufsniederlassung anfordern, wie unter dem Link angegeben. 

Ok, danke.

Können Sie mir Teilenummern für die benötigte LON-Schnittstelle und das Vitogate 300 für meine Anlage geben?

Seriennummer

7733738101557122
 
MfG

Benötigt wird das LON-Modul 7172173.

Zwecks Angebot für ein Vitogate 300, wende dich bitte an deinen Fachbetrieb vor Ort. 