inklusive lon entfernen

hallo community.

habe damals bei meiner heizungsanlage die vitocom 100 mit lon karte verbaut.

hätte gerne dieses nutzlose zeugs entfernt.

wie muss ich hier vorgehen um die stationsdadresse 99 vom lon zu nehmen.....?

die lon karte kann auch eingebeut bleiben, wenn es nicht anders geht.

 

danke

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo thejack,

du kannst einfach die Vitocom abklemmen und dann die Codieradresse 76 auf 0 stellen.

Gruß °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

5 ANTWORTEN 5
Hallo thejack,

du kannst einfach die Vitocom abklemmen und dann die Codieradresse 76 auf 0 stellen.

Gruß °be
besten dank der schnellen antwort,
ich hoffe ich kann mich noch erinnern wo man die codieradresse umstellt...
oder hast du eine schnell Beschreibung?
Wenn du mir die Herstellnummer deiner Heizungsanlage zur Verfügung stellst, kann ich dir sicher einen schnellen Tipp geben.

Gruß °be
vitoladens 300-w VP3C
ich hoffe das ist das richtige..
danke benjamin habe mich erinnert wie es funktioniert,
brauchte nur denkanstoss.. danke