abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Aussenfühler Vitotronic 150

Hallo ,

ich habe eine Vitotronic Steuerung und will einen Aussenfühler nachrüsten und habe folgende Problematik:

Ich bin in die Codiereben und habe folgende Werte gesetzt:

4 auf 1

97 auf 1

der Aussenfühler wird nicht erkannt?

in A1 wird ja normal automatisch erkannt und auf 1 gesetzt

was kann ich tun? Habe folgenden Aussenfühler angebaut: Aussentemperatursensor 7427232

Können Sie mir bitte helfen?

 

Gruß

5 ANTWORTEN 5

Hallo Wolfgang79,

 

gib zunächst bitte noch die Herstellnummer deiner Regelung mit an.

 

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team 

7450350119098109

Vielen Dank.

 

Du hast leider den falschen Außentemperatursensor vorliegen.

Benötigt wird der Außentemperatursensor 7820148.

Wenn er korrekt auf dem Steckplatz 1 angeschlossen ist, muss nur noch die Codieradresse 97 auf 1 gestellt werden (wie bereits geschehen).

Hallo Benjamin,

 

ich Danke Dir für deine schnelle Antwort. Ich melde mich nochmals, wenn ich den neuen Sensor habe, ob es funktioniert hat.

Danke und Gruß

Wolfgang

Alles klar. 

Top-Lösungsautoren