Duomatik / Netatmo

Hallo zusammen.

ich habe durch einen Hauskauf in der französischen Provinz einen Viessman Heizkessel mit einem Doumatik Controller 7450235 erworben und es stellt sich die Frage, ob ich hier ein externes module vom Typ Netatmo anschiliessen kann, ob es Sinn macht oder nicht.
Auf der Netatmo Seite fand ich dies:

"Your heating equipment is compatible with Netatmo Smart Thermostat if it respects the following criteria:

• Switching current: max 120VA (4A load @ 30V, 1A load @ 110V/120V or 0,5A load @ 220V/240V)

• 2 wires dry contact (ON/OFF)

• Power factor: cos φ > 0.8"

Daher meiner Frage: ist das machbar?


1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo totonolife,

 

ich denke das Thema solltest du mit deinem Fachbetrieb vor Ort oder mit "Netatmo" besprechen.

 

Grundsätzlich wäre es ggf. möglich eine Anforderung über den Stecker 58, als Ersatz für ein Fernbedienungsgerät-WS zu verwenden.

Dafür würde aber ein potentialfreier Kontakt benötigt.

 

Benjamin_Reuter_0-1645017217574.png

 

 

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Hallo totonolife,

 

ich denke das Thema solltest du mit deinem Fachbetrieb vor Ort oder mit "Netatmo" besprechen.

 

Grundsätzlich wäre es ggf. möglich eine Anforderung über den Stecker 58, als Ersatz für ein Fernbedienungsgerät-WS zu verwenden.

Dafür würde aber ein potentialfreier Kontakt benötigt.

 

Benjamin_Reuter_0-1645017217574.png

 

 

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team 

Hallo Benjamin,

Vielen Dank nochmals für die schnelle Antwort.
Zu meinem Verstädniss: ich würde des Netatmo Kontroller an den Stecker 58 verbinden.
Gibt es ein technisches Dokument oder Schlatplan welches ich heranziehen kann?
Ich habe nur eine Bedienungsanleitung im Netz gefunden.
Der Installateur hat vor 10 Jahren dichtgemacht und ich werde das wohl zu Fuß machen muessen

 

Toto

Ich habe dazu doch extra einen Screenshot mit angehängt?

 

Den Anschluss selbst solltest du ohnehin dann deinem Fachbetrieb vor Ort überlassen. 

Fachbetriebe in deiner Nähe findest du unter folgendem Link.

 