Fehler Versorgungsspannung Ölpumpenmotor-Elektronik (E7)

Sehr geehrtes Viessmann Team,

an meiner neuen Anlage (Vitoladens 300W) erhalte ich seit einigen Tagen wiederholt (beinahe täglich) den im Betreff genannten Fehler angezeigt.

"Fehler Versorgungsspannung Ölpumpenmotor-Elektronik (E7)"  Teilweise. Die Meldungen laufen auf der Vitotrol Plus  App im Menüpunkt Meldungen auf. Teilweise von mir unbemerkt quitiert sich die Anlage selbst. Teilweise bleibt die Anlage auf Störung hängen und ich muss diese dann manuell qutieren.

Bitte teilen Sie mir mit was ich tun kann.

Gruss Martin

1 ANTWORT 1

Hallo Martin,

bei der Meldung E7 kommt es zu einem kurzzeitigen Flammenabriss. Bevor die Ölpumpen-Motorelektronik getauscht wird, sollte vorher Folgendes geprüft werden:
•luftfreie Ölversorgung
•Vakuum
•Abgassystem muss dicht sein
•Öldüse defekt/verschmutzt
•LE Ventil verschmutzt oder defekt.

Beste Grüße °pa