Hallo, habe einen Comferral-Kessel (22KW)Kann ich hier einen Vitoflame 300 verbauen?

Hallo, habe einen Comferral-Kessel (22KW)Kann ich hier einen Vitoflame 300 Brenner verbauen?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo,

 

meines Wissens da geht nur:

 

Vitoflame 200 Einstufiger Öl-Gebläsebrenner mit Duozon-Verbrennungsprinzip

zum Austausch an Vitola-Heizkesseln vor Baujahr 1999.

Best.-Nr. 7441293

 

-Kompakter, wartungsfreundlicher Aufbau. Schnellverschlüsse

erlauben einfachen Zugang zu allen Komponenten.

 

- Einfache Montage und Wartung

 

- Abgestimmt auf die Brennraumgeometrie der Heizkessel.

 

- Betriebssicher durch Verwendung von hochwertigen, bewährten Bauteilen.

 

 

Der Vitoflame 300 geht nur beim Vitola 200, Typ VX2A, dort ist der Schalldämpfer für den

Vitoflame 300 in der Brennkammer integriert.

 

 

Gruß

Heizing

Gruß
Heizing

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Hallo,

 

meines Wissens da geht nur:

 

Vitoflame 200 Einstufiger Öl-Gebläsebrenner mit Duozon-Verbrennungsprinzip

zum Austausch an Vitola-Heizkesseln vor Baujahr 1999.

Best.-Nr. 7441293

 

-Kompakter, wartungsfreundlicher Aufbau. Schnellverschlüsse

erlauben einfachen Zugang zu allen Komponenten.

 

- Einfache Montage und Wartung

 

- Abgestimmt auf die Brennraumgeometrie der Heizkessel.

 

- Betriebssicher durch Verwendung von hochwertigen, bewährten Bauteilen.

 

 

Der Vitoflame 300 geht nur beim Vitola 200, Typ VX2A, dort ist der Schalldämpfer für den

Vitoflame 300 in der Brennkammer integriert.

 

 