Hallo, ich hätte noch eine Frage zu meiner Vitoladens 300-c.

Ich bin beim durchlesen der Codierebenen auf den Punkt 29 in der Codierebene 2 gestossen. Was kann ich in der Codierebene 2 mit der 29 verändern ? Es geht wohl um die Zählung der Brennstoffmenge, kann mir jemand sagen wie das funktioniert ? Wenn ich da jetzt z.B. die Menge von 1,6 l/h von meinem Brenner eingebe, wo kann ich dann nacher den Verbrauch ablesen ? Ich wäre für eine Antwort sehr dankbar.

mfg. Scherlock

5 ANTWORTEN 5

Hallo Scherlock,

 

wenn ich das richtig sehe muss du es aber in Gallone/h angeben.

poste bitte die Seriennummer des Gerätes oder die genau Typenbezeichnung, damit wir vom Gleichen sprechen.

Hallo, es Handelt sich dabei um eine Vitoladens 300-c J3RA mit der Seriennummer 7570424001951124. In der Dokumentation steht in Schritten von 0,1L/h oder Gallonen/h. Es würde mich interessieren was passiert, wenn ich da den Wert 16 eingebe für die 1,6 Liter welche meine Heizung pro Stunde verbrauchen soll, kann ich dann in der App meinen Ölverbrauch ablesen ?

Bei meiner Vitoladens 300 W kann ich den errechneten Ölverbrauch in der Diagnose Ebene ablesen.

Hallo Scherlock ,

https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7570424

in der Bedienungsanleitung Seite 43 unten ist beschreiben wo „Brennstoff Verbrauch“ angezeigt wird.
Bei den Gas Geräten wir das das auch in der App angezeigt.

Dein 300-c J3RA ist 2 stufig?
Laut Serviceanleitung Seite 53 hat er bei Vollast 1,9l/h, in der 1. Stufe müssten es 1,0 l/h sein.
Du müsstest beide Werte konfigurieren.

siehe auch
https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Verbrauch-bei-Vitoladens-300-c-einstellen/qaq...

VG

Mein 300-c J3RA ist modulierend 12/18 KW und ich meine etwas gelesen zu haben von 1,6 L/h Ölverbrauch