Hallo, ich suche die Typenbezeichnung des Flammenwächters für folgenden Brenner Öl-Gbläsebrenner T

Hallo, ich suche die Typenbezeichnung des Flammenwächters für folgenden Brenner Öl-Gbläsebrenner ?

Typ VEI

Bj 1991

Seriennummer 7218 3083 5773

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Heizmay,

der kompatible "Flammwächter lang f. Brenner VBW" für den genannten Brenner hat die Artikelnummer 7813558.

Beste Grüße °ja

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3
Hallo Heizmay,

der kompatible "Flammwächter lang f. Brenner VBW" für den genannten Brenner hat die Artikelnummer 7813558.

Beste Grüße °ja
Hallo leider entsprechen die technischen Daten der von ihnen genannte Artikelnummer nicht dem aktuell eingebauten Flammenwächter. Die Gehäuselänge von Artikelnummer 7813558 sind 105 mm , der bei mir montierte ist ca 41mm lan und nicht rot sondern schwarz ?????
Ich habe das nochmal entsprechend geprüft. Der kompatible Flammenwächter hat die Artikelnummer 7813558.

Beste Grüße °ja