HalloVitoladens 300-C mit modulierenden Brenner

Hallo

Werde mir im Februar einen Heizkessel Vitoladens 300-C mit modulierenden Brenner kaufen.

Soviel ich weiss hat der Kessel eine Vitotronic 200 Typ KW6B.

Meine Frage dazu.

Ich brauche einen Mischererweiterungssatz welche kann ich verweden es gibt soviele verschiedene.

Montage am Mischer 7301063 oder 7441998 oder 7178995 oder noch andere.

Bitte könnten Sie mir weiterhelfen.

Gruss

Gerhard

2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen
Moin,gibt es schon einen vorhandenen mischer oder soll ein neuer installiert werden?
Wenn ein neuer von viessmann installiert werden soll gibt es den mischer mit dazu gehörendem Motor, das heißt der Motor wird auf den mischer montiert, dazu bräuchtest du den erweiterterungssatz 7301063.

Dieser 7441998 ist nicht busfähig.
Es gibt noch eine Erweiterung für die Wandmontage, wenn du einen vorhandenen mischer und Motor weiter benutzen willst.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Hallo Pumpe342,

der Antwort von @gte1978 kann ich mich nur anschließen:

Moin,gibt es schon einen vorhandenen mischer oder soll ein neuer installiert werden?
Wenn ein neuer von viessmann installiert werden soll gibt es den mischer mit dazu gehörendem Motor, das heißt der Motor wird auf den mischer montiert, dazu bräuchtest du den erweiterterungssatz 7301063.

Dieser 7441998 ist nicht busfähig.
Es gibt noch eine Erweiterung für die Wandmontage, wenn du einen vorhandenen mischer und Motor weiter benutzen willst.

Beste Grüße °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2
Moin,gibt es schon einen vorhandenen mischer oder soll ein neuer installiert werden?
Wenn ein neuer von viessmann installiert werden soll gibt es den mischer mit dazu gehörendem Motor, das heißt der Motor wird auf den mischer montiert, dazu bräuchtest du den erweiterterungssatz 7301063.

Dieser 7441998 ist nicht busfähig.
Es gibt noch eine Erweiterung für die Wandmontage, wenn du einen vorhandenen mischer und Motor weiter benutzen willst.
Hallo Pumpe342,

der Antwort von @gte1978 kann ich mich nur anschließen:

Moin,gibt es schon einen vorhandenen mischer oder soll ein neuer installiert werden?
Wenn ein neuer von viessmann installiert werden soll gibt es den mischer mit dazu gehörendem Motor, das heißt der Motor wird auf den mischer montiert, dazu bräuchtest du den erweiterterungssatz 7301063.

Dieser 7441998 ist nicht busfähig.
Es gibt noch eine Erweiterung für die Wandmontage, wenn du einen vorhandenen mischer und Motor weiter benutzen willst.

Beste Grüße °be