Ölheizung Vitoladens 300-C VC3 schaltet alle 2-3 Tage auf Störung F4. Wartung regelmäßig ordnungsgemäß durch lokalen Fachbetrieb. Dieser konnte jedoch den Fehler NICHT beheben. Ich vermute Schaden in der Leiterplatte. Lt. Fachbetrieb ist Unterstützung durch Viessmann derzeit nicht möglich !?!

Brauche dringende Hilfe oder eine neue Ölheizung; dann aber KEIN VIESSMANN -Fabrikat !

1 ANTWORT 1

Hallo Dreeskornfeld,

F4 bedeutet, dass es zu keiner Flammenbildung nach dem Ablauf der Sicherheitszeit kommt. Hier muss die Ölversorgung, die Elektroden, die Öldüse, die Magnetventilspule der Ölpumpe und die Brennereinstellung überprüft werden. Ggf. müssen defekte Bauteile ausgetauscht oder die Brennereinstellung korrigiert werden.

Viele Grüße
Flo