Leistungsreduzierung Vitorond 200 / Vitoflame 200

Hallo,

aktuell habe ich folgende Heizungsanlage im Einsatz:

Kessel: Vitorond 200 - Kessel-Nennleistung: 50kW - Leistungsbereich bei Öl: 46 - 57 kW

Brenner: Vitoflame 200 VEK Nenn-Wärmeleistung: 50kW

Steuerung: Vitotronic 200 KW2

 

Da ich die Nennleistung der Anlage nicht mehr benötige und die Taktung reduzieren möchte, plane ich die Leistung des Brenners zu reduzieren.

Max300_0-1699299172520.png

Letzte Messung mit Konfiguration 50kW: AT: 186°C / CO2: 11,9%

 

Hierzu hätte ich folgende Fragen:

1) Kann ich über die Brennerkonfiguration die Anlagenleistung auf 33kW bzw 40kW reduzieren, ohne Probleme im Kessel bzw. im Kamin z.B. durch Versottung / Korrosion zu bekommen?

 

2) Könnte ich alternativ einen anderen Brenner verbauen, der zweistufig ausgeführt ist oder modulierend von der vorhandenen Steuerung angesteuert wird?

Vielen Dank im voraus für die Antworten

1 ANTWORT 1

Nabend, die Leistung des Brenners wird nach Kesselgröße eingestellt, reduzierung der Brennerleistung bekommt weder dem Kessel noch Brenner.

 