Sommer/Winterzeit manuell umstellen

Vitoladens 300-C BC3 12/18KW

Seriennummer: 7439973101938107

 

Hallo,

kann man die in der Anlage gespeicherte Sommer/Winterzeit-Umstellung auch manuell steuern, sollte die geplante Abschaffung der Zeitumstellung Wirklichkeit werden.

Im Menü habe ich keine Einstellung dazu gefunden.

Besten Dank 

Tom

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo!

Geh mal in die Codierung 2 und dort zu Adresse 81 und stell die auf 81:0 um.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

5 ANTWORTEN 5

Hallo!

Geh mal in die Codierung 2 und dort zu Adresse 81 und stell die auf 81:0 um.

...und wo finde ich die Codierung 2 ?

Hast du nicht die Serviceanleitung zu deiner Anlage? Falls nicht, kann ich sie dir gerne zumailen.
In der Codierebene 2 sind alle Codierungen erreichbar. Die Codierungen sind in Gruppen eingeteilt:
„Allgemein“
„Kessel“
„Warmwasser“
„Solar“
„Heizkreis 1/2/3“
„Alle Cod. Grundgerät“

Service-Menü:
1.OK und gleichzeitig ca. 4 s lang drücken.
2.OK und gleichzeitig ca. 4 s lang drücken.
3.„Codierebene 2“
4.Gruppe (bei dir „Allgemein“" der gewünschten Codieradresse auswählen.
5.Codieradresse (bei dir die 81) auswählen.
6.Wert entsprechend der folgendenTabellen einstellen (bei dir die 0 einstellen) und mit OK bestätigen.

Besten Dank, nein habe keine Anleitung, gerne bitte mailen (-:

Toller Service, Danke
Tom
Ich sehe grade der Text stimmt nicht ganz....unter 1. muss stehen OK und Menü (die 3 Striche)....
2. OK und die ZURÜCK Taste....