abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Störung an Vitoladens 300-C "Feuerungsautomat FD" ,

Erstinbetriebnahme 29.03.2017

Hersteller Nr. 7570424605046110

 

Fehler tritt seit dem 26.12.2023 permanent auf

Servicetechniker der Fa. Nohl /Eisenach) war vor Ort und hat alles geprüft, nichts gefunden

danach trat Fehler wieder auf

6 ANTWORTEN 6

Fd steht für einen fehlenden bzw. defekten Codierstecker.Eventuell nur Kontaktschwierigkeiten ? Musst mal in die Regelung schauen. Da ist der versteckt.

Wenn der ausgetauscht werden soll:

7866862

Codierstecker Vitoladens 300-C 18kW

Vielen Dank für die prompte Antwort.

Hatte mich beim Fehlercode vertippt, muß heißen FB ( 3x Flammabriß während des Betriebes.

 

Na , prima. Dann ist das mit dem Codierstecker natürlich nicht zutreffend. Mehrmaliger Flammenabriss kann durch zu hohen Öl-bzw. Luftdruck ausgelöst werden. Ausserdem käme noch die Öldüse und Luft im Öl-Versorgungssystem in Frage.

Wann war die letzte Wartung ?

Letzte Wartung war im September . Servicemonteur war gestern bereits da , hat alles geprüft, aber nichts gefunden. Werde nächste Woche persönlich bei meiner Heizungsfirma vorsprechen.

Was dabei gemacht wurde, weisst nicht zufällig ?

Wartung im September :  Austausch Zündelektrodenblock

                                         Austausch Patronenfilter

                                         Austausch Düse 0,32 GpH 80 ° HV

                                       

Vorgestern :                      Kontrolle Stecker

                                         Messung Öldruck

                                         Kontrolle Ölfilter auf Luftblasen

                                         Abgasmessung

 

                                         das ist nur das , was ich mitbekommen habe

 

Top-Lösungsautoren