abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Trimatik-MC 7450 263 Grundeinstellungstaste

Welche Einstellungen habe ich in meiner Steuerung dadurch herausgelöscht? Wie würde ich ggf. an die Informationen wieder herankommen. z.B. erfolgt eine Regelung der Kesseltemperatur nur noch auf 45°C oder nach einer Brauchwasseranforderung bleibt dieser Vorgang dauerhaft aktiv.

 

Besten Dank. 

3 ANTWORTEN 3

Hallo Joche,

 

du hast darüber lediglich die Zeitprogramme zurückgesetzt.

An diese Einstellungen kommst du im Nachgang nicht mehr dran.

 

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team 

Hallo Benjamin,

 

danke für die Rückantwort.

Für mich merkwürdig, denn seither (Uhrzeiten habe ich wieder hinterlegt) ist die Regelkesseltemperatur deutlich niedriger, die Brauchwasseranforderung hat Priorität und verbleibt auch nach erreichen der Solltemperatur in dieser Phase, auch die Umwälzpumpe läuft während der Nachtabsenkung, was vorhin nicht der Fall gewesen ist.

 

Gibt es zu dieser Steuerung noch eine Bedienungsanleitung (insbesondere die Codierebene).

 

Vielen Dank und viele Grüße

Da die Schaltuhr keine Codieradressen sondern Codierschalter hat, kann das nichts mit dem Zurücksetzen der Schaltuhr und den Zeiteinstellungen zu tun haben.

 

Die Unterlagen findest du unter folgendem LInk.

 

https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7450263

Top-Lösungsautoren