VITOLADENS 300-C, getrennte Zeit- und Temperatursteuerung für Warmwasser

Bei unserem VITOLADENS 300-C Typ BC3 mit Vitotronic 200 KW6B, Anlagenausführung 2 (Divicon, Codierung 00:4) musste die Regelung getauscht werden. Seither lässt sich die Warmwasserbereitung nicht mehr getrennt steuern (Temp. + Zeit), mit der Kesselheizung wird auch der Speicher permanent auf ca. 50 Grad gehalten. Welche Codierung schafft hier wieder den bisherigen Zustand?
Bei Speichervorrang auf Heizkreispumpe für die Warmwassererwärmung (Codierung A2), welche Richtung haben die Werte 3 bis 15 für den gleitenden Vorrang, mehr oder weniger Heizkreis?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Achat schrieb:

 

Die Umstellung von 8A:175 auf 8A:176 bewirkt nur, dass bisher unterdrückte Adressen auch angezeigt werden. Normalerweise werden mit 8A:175 alle für die Anlage nutzbaren Adressen angezeigt, d.h. die "zusätzlichen" Adressen haben für die Anlage sowieso keine Bedeutung. Es gibt aber vereinzelte Ausnahmen, und offenbar gehört Adresse 37 für diese Anlage dazu.

Also einfach der Anleitung von @Mick_Arnold folgen:
1. Adresse 8A:175 auf 8A:176 umstellen, speichern
2. Adresse 37 anschauen (sollte jetzt normal anzeigbar sein).
3. Wenn 37:0 eingestellt ist, dann umstellen auf 37:1, speichern.
4. Adresse 8A zurückstellen auf 8A:175, speichern.

Danach sollten die Warmwasser-Zeiten wieder über das Zeitprogramm einstellbar sein.


 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

6 ANTWORTEN 6
Hallo Vito,

vermutlich ist die Codieradresse 37 nicht richtig eingestellt.

Adresse 8A auf 176
Adresse 37 auf 1



Die Adresse A2 für den Speichervorrang ist mit 3 am kleinsten. Bei 15 öffnet der Mischer am weitesten.

Mit besten Gruß °mi
Hallo mi,

Dank für die schnelle Rückmeldung.

Leider bisher noch nicht erfolgreich; bei "Codierung 2, Alle" blinkt Adresse 37 nur kurz auf, ansonsten nur Nachbarn 35 und 38 (beide 0) einstellbar, die 8A zeigt 175, aber Serviceanleitung (für die Fachkraft) sagt "Nicht verstellen!".
Was tun?

Grüße Vito
Die Umstellung von 8A:175 auf 8A:176 bewirkt nur, dass bisher unterdrückte Adressen auch angezeigt werden. Normalerweise werden mit 8A:175 alle für die Anlage nutzbaren Adressen angezeigt, d.h. die "zusätzlichen" Adressen haben für die Anlage sowieso keine Bedeutung. Es gibt aber vereinzelte Ausnahmen, und offenbar gehört Adresse 37 für diese Anlage dazu.

Also einfach der Anleitung von @Mick_Arnold folgen:
1. Adresse 8A:175 auf 8A:176 umstellen, speichern
2. Adresse 37 anschauen (sollte jetzt normal anzeigbar sein).
3. Wenn 37:0 eingestellt ist, dann umstellen auf 37:1, speichern.
4. Adresse 8A zurückstellen auf 8A:175, speichern.

Danach sollten die Warmwasser-Zeiten wieder über das Zeitprogramm einstellbar sein.
Umstellung hat funktioniert!

Achat, danke für die Hilfestellung zur Überwindung meiner Hemmschwelle, aber wenn Fa. Viessmann dazu nichts weiter erläutert ...

mi, nochmals Dank für den Hinweis; nur, welche Funktion steckt hinter dieser (verborgenen) Adresse 37?

Der WW-Strang zeigt jetzt nicht mehr die ständigen Druckschwankungen (wird ja nicht mehr aufgeheizt), aber warum fiel vorher der Druck auch wieder von allein ab (nach der Aufwärmphase), ohne man. Abzapfen von außen?

Auch liegen jetzt die Vor-/und Rücklauftemperaturen (Anzeige Divicon) deutlich näher beieinander, als vor der Umstellung (FB-Heizung)?

Gibt es für diese Effekte eine Erläuterung (natürlich!), für den techn. interessierten Betreiber?

Vielen Dank, Vito

Achat schrieb:

 

Die Umstellung von 8A:175 auf 8A:176 bewirkt nur, dass bisher unterdrückte Adressen auch angezeigt werden. Normalerweise werden mit 8A:175 alle für die Anlage nutzbaren Adressen angezeigt, d.h. die "zusätzlichen" Adressen haben für die Anlage sowieso keine Bedeutung. Es gibt aber vereinzelte Ausnahmen, und offenbar gehört Adresse 37 für diese Anlage dazu.

Also einfach der Anleitung von @Mick_Arnold folgen:
1. Adresse 8A:175 auf 8A:176 umstellen, speichern
2. Adresse 37 anschauen (sollte jetzt normal anzeigbar sein).
3. Wenn 37:0 eingestellt ist, dann umstellen auf 37:1, speichern.
4. Adresse 8A zurückstellen auf 8A:175, speichern.

Danach sollten die Warmwasser-Zeiten wieder über das Zeitprogramm einstellbar sein.


 

Der über 9 Jahre Beitrag brachte die Lösung auch für mich in 2023. Seit 2 Jahren (mit dem Wechsel der Regelung) gab es Warmwasser nur im kombinierten Warmwasser- und Heizbetrieb. Seit heute paßt alles.

Danke 👍