Vitoladens 300-C J3RA Vitotronic KW6B und Vitogate 200 KNX

Wird noch ein LON Modul benötigt ?

Wenn ja, welches ?

 

 

Wenn das HeizSystem schon über ein Vitoconnect 100, Typ OPTO1 ins Netzwerk gekoppelt ist, wieso kann das das KNX Gateway nicht direkt mit dem Vitoconnect 100 kommunizieren? Dann spart man sich LON Modul.

Oder baut das Vitoconnect 100, Typ OPTO1 einen dedizierten Tunnel zu Viessmann? Ohne Internet scheint es ja nicht zu gehen.

 

1 ANTWORT 1

Hallo powerzumsel,

zum Anschluss an das Vitogate 200 KNX, benötigst du das LON-Modul 7179113.

Die Vitoconnect 100 kommuniziert nur über W-LAN direkt mit dem Server. Das Vitogate 200 kann nicht mit der Vitoconnect 100 kommunizieren.

Beste Grüße °be