Vitoladens 300 c Verlust Heizprogramm

Heute Nacht ist das Heizprogramm im Heizkreis I selbstständig deaktiviert worden - es geht um eine Vitoladens 300-C J3RA 12/18KW Anlage mit einer Vitoconnect 100 OPTO Schnittstelle für die es gestern ein Firmwareupdate gab. Das Firmwareupdate ist sehr zögerlich durchgelaufen, mehrfach rote Status LED blinkend (Wechsel zwischen rot und grün blinkend) WLAN obwohl WLAN vorhanden und Internet aktiv. Seriennummer Vitoconnect 7571381720797107, Seriennummer Vitoladens 7570424802230114.

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo sommermaxer,

ich vermute, dass der Verlust des Heizprogramms mit dem Update zusammenhängt. Ich empfehle dir, die Vitoconnect für 10 Minuten vom Netz zu trennen und die Einstellung anschließend durchzuführen.

Beste Grüße °ja

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1
Hallo sommermaxer,

ich vermute, dass der Verlust des Heizprogramms mit dem Update zusammenhängt. Ich empfehle dir, die Vitoconnect für 10 Minuten vom Netz zu trennen und die Einstellung anschließend durchzuführen.

Beste Grüße °ja