abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitoladens 300W Fehler F1 ?

Hallo, ich habe seid 6 Jahren ein Vitoladens 300W Wandgerät, jetzt erscheint Fehler F1, Heizungsmonteur hat alles mehrmals gespült, entlüftet und Ausgleichsbehälter getauscht. Trotzdem tritt Fehler wieder auf. Was könnte die Ursache sein ? Ich habe  gesehen es gibt ein Reinigungsspachtel für Gasgerät, könnte auch bei Öl der Wärmetauscher verschmutzt sein ?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo mleins,

wurde denn der Abgastemperatursensor schon geprüft?

Ist der Brennraum vollständig von Rückständen befreit? Gerade bei Ölgeräten kann es sein, dass sich die Zwischenräume zusetzen und die Abgastemperatur dadurch steigt.

Die Reinigungsspachtel hat die Bestellnummer 7840112.

Beste Grüße °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1
Hallo mleins,

wurde denn der Abgastemperatursensor schon geprüft?

Ist der Brennraum vollständig von Rückständen befreit? Gerade bei Ölgeräten kann es sein, dass sich die Zwischenräume zusetzen und die Abgastemperatur dadurch steigt.

Die Reinigungsspachtel hat die Bestellnummer 7840112.

Beste Grüße °be
Top-Lösungsautoren