Hallo liebe Community,

 

bei meiner Vitoplus 300 gibt es folgenden Effekt:

 

Heizung startet nicht. 

Außentemperatur über das Menü aufrufen: Anzeige +32°C (Tatsächlich +5°C)

Klopft man auf das Bedienteil, verringert sich die angezeigte Temperatur langsam,

bis auf den realen Wert, dann startet die Heizung natürlich.

Es kann sein, dass die Anlage dann tagelang korrekt läuft.

Manchmal tritt der Fehler aber auch täglich auf.

 

Stecker für den Außenfühler und Verkabelung am Stecker habe ich bereits kontrolliert.

Ist das Bedienteil der Übeltäter?

Infos zur Bedieneinheit 7450180:

Die Beleuchtung des Displays funktioniert nur sporadisch trotz neuer Batterien,

ist das Bedienteil abgezogen wird im Display nichts angezeigt.

(Habe im Netz Bilder gefunden auf denen das Display im Betrieb ist, obwohl nirgends angedockt)

 

Ich hoffe, ihr habt ne Idee.

 

LG

Frank

3 ANTWORTEN 3

Hallo FRGE,

 

hast du den Widerstandswert vom Außentemperaturfühler schon mal geprüft?

 

Beste Grüße
Jannik vom Customer-Care-Team 

Hallo Jannik,

natürlich tritt der Fehler gerade nicht auf, wo er es sollte 😉

Ich mess dann mal nach und berichte wieder.

LG Frank

 

 

 

 

 

Danke für die Rückmeldung. 

 

Beste Grüße

Jannik vom Customer-Care-Team 