Vitotronic 200 KW1/KW2

Hallo,
Eine bestehende Heizungsanlage mit der Vitotronic 200 KW1 soll um eine Fußbodenheizung erweitert werden. Ich habe schon herausgefunden, dass man das am einfachsten mit einer Umrüstung auf die KW2 hinbekommt. Jetzt meine Frage:

Reicht es, das Bedienteil auszuwechseln (wenn der Rest identisch ist) ?
Oder muss die ganze Steuerung ausgetauscht werden?
MfG
1 ANTWORT 1

Hallo tsania24,

 

zur Erweiterung der Anlage um einen gemischten Heizkreis wird, wie bereits festgestellt, mindestens eine KW"2 benötigt. 

Es reicht dabei nicht aus, nur das Bedienteil zu tauschen.

 

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team