abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitotronic 200 Typ KW 1 Steuerung defekt

leider ist bei unserem Umbau die Steuerung vom Ölkessel defekt gegangen - Stromüberschlag oder Überspanng

Jetzt brauch ich eine neue Vitotronic 200 Typ KW 1 -- Nr 745 0352 Steuerung-

Frage: passt da jede Vitotronic 200 Typ KW 1 oder muss ich auf die Nr achten

Notfall - kann mir jemand Bitte Infos geben oder den Sevice von Viessmann nennen .

Danke LG WST

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo john70,

 

im Austausch kannst du jede intakte KW1 verwenden.

 

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Hallo john70,

 

im Austausch kannst du jede intakte KW1 verwenden.

 

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team 

Danke fürs Info

Gerne. 

Top-Lösungsautoren