abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Wer kann mir die Vorteile eines Rücklaufanlegesensors (FBH ,2 Heizkreise,einer mit Mischer) erklären

Hallo Community.

Ich habe eine Vitola 200 mit Vitotronik 200H KW2 für eine systemgetrennte FBH. Alles läuft soweit gut, nur habe ich im Moment in der Übergangsjahreszeit etwas Schwierigkeiten die richtige Heizkurve und das entsprechende Niveau zu finden. 

Kann mir jemand erklären welche Funktion der Rücklaufanlegesensor übernimmt, der laut Betriebsanleitung ja "nur optional" verbaut wird? Ist es so, dass die Vitotronic einfach etwas direkter den Mischer bedient wenn sie die RL Temp abgreift? Und kann ich dafür jeden PTC Sensor mit einem 500 Ohm Widerstand einsetzen, vorausgesetzt ich montiere den richtigen Rast5 Stecker?

Und noch eine andere Frage: Welche Funktion übernimmt das Drehrad für die Normaltemperatur? Hat das Einstellen einer höheren Temperatur an dieser Stelle die selbe Funktion wie das Anheben des Heizungskurvenniveaus?

 

Vielen Dank für Eure Antworten.

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo eLBrandzo,

über die Rücklauftemperatur bekommt die Regelung eine genaue Rückmeldung, was tatsächlich an Wärmebedarf benötigt wird. Es kann also gezielter geregelt werden.
Als Sensor kann eine PTC 500 verwendet werden.
Über die Raumsolltemperatur wird eine diagonale Verschiebung durchgeführt. Ich habe dir einen Link angehangen dort ist die Verschiebung und deren Einfluss erklärt.
https://heizung.de/heizung/wissen/die-heizkennlinie/
Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2
Hallo eLBrandzo,

über die Rücklauftemperatur bekommt die Regelung eine genaue Rückmeldung, was tatsächlich an Wärmebedarf benötigt wird. Es kann also gezielter geregelt werden.
Als Sensor kann eine PTC 500 verwendet werden.
Über die Raumsolltemperatur wird eine diagonale Verschiebung durchgeführt. Ich habe dir einen Link angehangen dort ist die Verschiebung und deren Einfluss erklärt.
https://heizung.de/heizung/wissen/die-heizkennlinie/
Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Du kannst auch den Originalsensor verwenden:

http://www.loebbeshop.de/viessmann/regelungen/zubehoer/anlegesensor-vl-fuehler-2.htm

Den kann man dann auch vernünftig am Rohr anbringen.

In der Regelung kannst du auch eine Spreizung, dh. die Differenz zw. Vorlauf und Rücklauf einstellen. Wird die dann zu gering, korrigiert die Regelung die Vorlauftemperatur.
Gruß
Heizing
Top-Lösungsautoren