abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

belastungsabhängige Hysterese von 4-10KTrimatik MC/B 7450361,

Vitola bifferal RN Unit 7515995501589108,

Trimatik MC/B 7450361

ein Heizkreis ohne Mischer, Radiatoren, Warmwasser, Mehrfamilienhaus

Muss neben dem Parameter 26 = 01 noch ein Dipschalter eine bestimmte Stellung haben, damit die variable Hysterese aktiviert wird?

Der Brenner läuft 6-7 Minuten, dann Pause von 10 bis 17 Minuten, je nach Außentemperatur. 

1 ANTWORT 1

Hallo erki,

für die Aktivierung der variablen Schalthysterese für den Brenner muss nur der Parameter 26 auf 01 gesetzt werden.

Viele Grüße °fl
Top-Lösungsautoren