abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Erweiterungssatz für Vitocrossal 300 (CU3A-19) mit einer Vitotronic 200 Steuerung

Hallo, ich benötige für einen Viessmann Vitocrossal 300 (CU3A-19) mit einer Vitotronic 200 Steuerung einen Erweiterungssatz inkl. Temperaturfühler für einen Heizkreismischer. Der Mischer wird nur mit einem Kabel angesteuert, d.h. der Erweiterungssatz darf nicht auf dem Mischer installiert werden. Können sie mir bitte sagen, ob der ZK02941 der richtige Erweiterungssatz ist und gibt es evtl. auch noch ältere Erweiterungssätze die ich auch nutzen kann?

 

MfG Raik

3 ANTWORTEN 3

Hallo

 

Dies ist die passende Mischerkreis-Erweiterung zur Wandmontage für die Vitotronic 200 KW6A. Ältere Erweiterungen würden theoretisch zu Ihrer Regelung passen, die einen KM-Bus zur Kommunikation hat.

 

VG

Vielen Dank für die schnelle Antwort!

 

Ich habe eine Vitotronic 200 KW6B. Geht die Erweiterung auch dafür? Könnten sie mir bitte noch die Artikelnummern der ältere Erweiterungen mit KM-Bus nennen die Kompatibel sind?

Hallo

 

Mischabzweig-Verlängerungen zur Wandmontage sind alle kompatibel mit Ihrer Kesselsteuerung:

Senioren:

 

4602421VAN00501_1.jpg


7450059
7178996
7196052
aber der Vorlaufsensor muss Ni 500 7196052 sein

 

neuere:

 

2023-04-28 12_51_02-Aplikacija za rezervne dele Viessmann – Google Chrome.png


ZK02941 (mit Anleitung und Sensor)
7639040 (mit Fühler)
7301062 (mit Fühler)
aber der Sensor muss Vorlaufsensor NTC 10 kOhm sein.

 

VG