Fernbedienung für Trimatik 7450 285-B

Hallo,

 

An meiner Trimatik ist zur Zeit Die Fernbedienung WS Elektronik 745 0027 angeschlossen.

Ich möchte aber nun eine Steuerung über die Raumtemperatur. Dies währe dann die

Fernbedienung RS 7408010. Dieses gibt es aber wohl nicht mehr zu kaufen.

 

Gibt es eine andere Fernbedienung für die Trimatik 7450 285-B ????

 

Vielen Dank für schnelle Hilfe

Manfred

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Ja, das würde gehen.
Ich würden den Austausch der Anlage aber nicht daran fest machen, dass diese gerade gewartet wurde und der Schornsteinfeger zufrieden ist.
So lange kein Brennwertgerät mit selbstkalibrierender Verbrennungsregelung installiert ist, ist das dem Schornsteinfeger natürlich recht, da er dann weiterhin jedes Jahr kommen darf. 😉

Als Austauschregelung könntest du beispielsweise eine Vitotronic 200 KO1B/ KO2B verwenden und als Fernbedienung dann eine Vitotrol 200-A oder 300-A.
Ebenfalls besteht dann die Möglichkeit die Anlage um eine Vitoconnect zu erweitern und die App zu steuern.
Wenn das für dich in Frage kommt, könntest du die Anlage dann nochmal erweitert und eine Einzelraumregelung realisieren, über die ViCare-Smart-Climate-Komponenten.
Informationen zu den Systemen, findest du unter folgenden Links.

https://www.viessmann.de/de/viessmann-apps/vitoconnect.html
https://vicare.viessmann.de/

Bezüglich der Regelung wende dich bitte an deinen Fachbetrieb, über welchen du ein entsprechendes Angebot anfordern kannst.

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3
Hallo Schrat1,

für die Trimatik gibt es leider keine Alternativen mehr.
Diese ist bereits im Schnitt über 30 Jahre alt.

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team

Hallo Herr Reuter,

 

da der Kessel gerade erst gewartet wurde, und Installateur und Schornsteinfeger der Meinung sind,

dass dieser noch lange hält, stelle ich noch mal eine Frage:

Kann man auf dieser Heizung (Vitola Comferral) eine andere Steuerung und dann auch eine andere

Fernsteuerung installieren ?

 

Grruß

Manfred

Ja, das würde gehen.
Ich würden den Austausch der Anlage aber nicht daran fest machen, dass diese gerade gewartet wurde und der Schornsteinfeger zufrieden ist.
So lange kein Brennwertgerät mit selbstkalibrierender Verbrennungsregelung installiert ist, ist das dem Schornsteinfeger natürlich recht, da er dann weiterhin jedes Jahr kommen darf. 😉

Als Austauschregelung könntest du beispielsweise eine Vitotronic 200 KO1B/ KO2B verwenden und als Fernbedienung dann eine Vitotrol 200-A oder 300-A.
Ebenfalls besteht dann die Möglichkeit die Anlage um eine Vitoconnect zu erweitern und die App zu steuern.
Wenn das für dich in Frage kommt, könntest du die Anlage dann nochmal erweitert und eine Einzelraumregelung realisieren, über die ViCare-Smart-Climate-Komponenten.
Informationen zu den Systemen, findest du unter folgenden Links.

https://www.viessmann.de/de/viessmann-apps/vitoconnect.html
https://vicare.viessmann.de/

Bezüglich der Regelung wende dich bitte an deinen Fachbetrieb, über welchen du ein entsprechendes Angebot anfordern kannst.

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team