Trimatik Problem nach Stromausfall

Hallo zusammen,

habe seit gerade eben folgendes Problem.

Nach einem Stromausfall zeigt meine Trimatik von 1998 im Display „d 40 an und nicht mehr wie gewohnt die Kesseltemperatur.

 

Ich bekomme es nicht mehr weg.

vielleicht habt ihr Rat für mich 

 

Viele Grüße Sebastian

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Ja, war mein Fehler, komme da immer ein wenig durcheinander.

Ich sollte öfter mal in die Anleitung schauen und nicht immer aus dem Kopf entscheiden. 😄  

 

Aber wir sind ja trotzdem ans Ziel gekommen. 🙂 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

8 ANTWORTEN 8

Hallo Bastian123,

 

gib zunächst bitte noch die Herstellnummer deiner Trimatik mit an.

 

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team 

Hallo Benjamin, 

Ich hoffe du kannst was damit anfangen 

CE7EE571-2069-4C5E-9A17-5F997B31551B.jpeg

B81FA9EF-FC19-487C-AFF1-608E02721D8E.jpeg

Seit heute steht jetzt d 38 auf dem Display 

scheint ob es wie ein Countdown runterläuft, nicht das sie noch explodiert ; ) 

 

Viele Grüße Sebastian 

Wenn es ein CountDOWN wäre, würde es runterzählen und nicht hoch. 🙂

 

Prüfe bitte mal die Codieradressen 00 und 01.

Die Adresse 00 sollte auf 15 stehen und die Adresse 01 auf 00.

 

Benjamin_Reuter_0-1643696004926.png

 

Hallo , er läuft ja runter und nicht hoch : )  

Codiersadressen stimmen

 

DB776380-06B9-4792-9C77-48C8AD93096E.jpeg

Hast du noch eine idee? 

Ja, ich habe in der Tat noch eine Idee.

Bei alten Regelungen kommt es oft zu Kontaktproblemem und damit dann zu wirren Anzeigen.
Ich schlage daher vor, dass du die Regelung mal ausschaltest, das Bedienteil herausnimmst, mehrfach die Taste ">I<" betätigst, das Bedienteil wieder einsetzt, die Drehschalter an der Regelungsfront mehrfach hin- und herbewegst und anschließend de Regelung wieder einschaltest und die Einstellungen überprüfst.

 

Für die Anzeige der Kesseltemperatur im Display muss de Codieradresse 40 auf 0 stehen. 

 

Ebenfalls solltest du nach dem Prozedere mal das Datum und die Uhrzeit prüfen. 

Das Datum kannst du wie folgt abfragen:

Von links die erste rote und zweite blaue Taste gemeinsam drücken = Anzeige Tag

Von links die zweite rote und dritte blaue Taste gemeinsam drücken = Anzeige Monat

Von links die dritte rote und vierte blaue Taste gemeinsam drücken = Anzeige Jahr

Vielen Dank Benjamin für den tollen Support.

 

es war das Bedienteil.

Nur als kleiner Hinweis bei Codieradresse 40 ist 00 die Uhrzeit und 01 die Kesseltemperatur

 

Vielen Dank nochmal 

Ja, war mein Fehler, komme da immer ein wenig durcheinander.

Ich sollte öfter mal in die Anleitung schauen und nicht immer aus dem Kopf entscheiden. 😄  

 

Aber wir sind ja trotzdem ans Ziel gekommen. 🙂 