Trimatik mc/b Display bleibt dunkel

Hallo,
Ich habe ein Trimatik mc/b heizungssteuerung (Bestellnr7450 361) nach einem Strom abschalten, bei der ich zuvor den Schalter an der Heizung auf null / aus gestellt habe, ist nach dem wiedereinschalten das Display dunkel. Es wird nichts angezeigt und die rote und grüne led leuchten langsam abwechselnd für jeweils 3s.

Wenn man die Schornsteinfeger Taste auf Hand stellt heizt sie schon.

Was könnte das Problem beheben?
Danke für eure hilfe
2 ANTWORTEN 2

Hallo,

 

hast du schon mal die Reset Taste versucht >|< ??

Wenn dann am Display wieder etwas erscheint, ist die Pufferbatterie  defekt.

Und die Trimatik muss neu codiert werden, siehe u.a

 

https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Fehlercode-S-d-7-LED-s-gr%C3%BCn-und-rot-blin...

 

Wenn das geklappt hat, kannst du dir überlegen ob du die Pufferbatterie  tauschst / tauschen läßt.

Vielen Dank für deine schnelle Antwort & deinen tip, ich werde es probieren! ( das die pufferbatterie kaputt ist weiß ich (+Code eingeben) , aber das es sich dann so äußert, das die Anzeige nicht angeht - finde ich komisch - hatte ich noch nicht