Vidodens 200-W (Vitotronic 200 HO1B, Vitocell 100-W) Ist eine Legionellenregelung vorhanden.

Wenn ja, wann ist diese aktiviert, in welchem Takt, wie hoch wird das Wasser erwärmt  und wird dies angezeigt.

 

Im Voraus danke für die zeitnahe Information

 

MfG

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Hoffrau,

 

Es gibt eine Zusatzfunktion für die Warmwasserbereitung.

 

Die Funktion wird aktiviert, indem über die Codieradresse 58 in Gruppe „Warmwasser“ ein zweiter Trinkwassertemperatur- Sollwert vorgegeben wird.

Danach eine 4. Warmwasser-Zeitphase für die Trinkwassererwärmung aktivieren. Die Zusatzaufheizung erfolgt dann in dieser Zeitphase.

 

Beste Grüße °pa

 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Hallo Hoffrau,

 

Es gibt eine Zusatzfunktion für die Warmwasserbereitung.

 

Die Funktion wird aktiviert, indem über die Codieradresse 58 in Gruppe „Warmwasser“ ein zweiter Trinkwassertemperatur- Sollwert vorgegeben wird.

Danach eine 4. Warmwasser-Zeitphase für die Trinkwassererwärmung aktivieren. Die Zusatzaufheizung erfolgt dann in dieser Zeitphase.

 

Beste Grüße °pa

 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team